• 关于过梁植筋重新施工的问题

    您好,我想请教一下关于过梁植筋重新施工的问题。 我现在在做一个变更指令,上面说,某一门洞过梁的植筋已经施工完成,现由于门洞高度由2200变更为2250,过梁植筋需重新施工,这里的重新施工的工序是如何进行的,重新施工指的是把整个过梁的钢筋全部重新施工,还是割短一部分钢筋,再重新补一部分通长筋呢? 希望老师可以为我解答,谢谢。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门洞有2200升高为2250,过梁也就必须升高50mm,这样的高差,原来的钢筋是不能使用的, 所以必须全部重新施工,施工的首要工序就是将上部筋、下部筋在两侧植筋后搭接处理。

    2012-07-18 16:09:48 

  • 需要搞清楚现场具体施工到什么程度,是钢筋施工完毕,还是模板施工完毕混凝土没有浇筑。如果浇筑完混凝土所有钢筋不能用重新制作、植筋、安装过梁。如没有浇筑混凝土只需要植筋,撤除过梁钢筋,原来植筋割断,然后在变更后的位置处植上筋。重新安装过梁与植筋搭接。

    2012-07-11 10:07:01 

  • 洞口尺寸变大,植入柱内过梁的原下部钢筋要割掉,在过梁原上部钢筋的上面再打一排。或者割掉原上部钢筋,植入一排,最终要满足钢筋间距。

    2012-07-10 22:32:22 

  • 需要植入柱或者梁里的钢筋提高或者缩短处理

    2012-07-10 22:54:57 