• 照明回路施工图中标注于系统图不符

    图纸说明:本工程所有回路都采用(L+P+N)供电方式,图中未注明导线根数者照明支线为两根(图中导线标注根数不含PE线),插座支线为三根。 系统图上所有回路都为三根BV-3*2.5-SC20 1、平面图上照明回路部分未标注的是否为三根,即BV-3*2.5-SC20 2、图中照明回路标注有3、4的,是否相应增加一根PE线,即标注为3的应为BV4*2.5,即标注为4的应为BV5*2.5,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明:本工程所有回路都采用(L+P+N)供电方式,图中未注明导线根数者照明支线为两根(图中导线标注根数不含PE线),插座支线为三根。 系统图上所有回路都为三根BV-3*2.5-SC20 1、平面图上照明回路部分未标注的是否为三根,即BV-3*2.5-SC20 (对) 2、图中照明回路标注有3、4的,是否相应增加一根PE线,即标注为3的应为BV4*2.5,即标注为4的应为BV5*2.5,(对。但通往开关的管线,不得加PE接地线)

    2012-07-14 11:06:13 

  • 你的理解正确,开关处就不用加PE线了

    2012-07-11 21:53:35 

  • 不是这样理解的,所谓的要加接地线,只是灯具安装高度在小于2.4m时设计才加接地线,系统图的标注已标好了,按回路计算就可以了,你说的图中照明3、4有可能是开关的吧?

    2012-07-11 15:52:27 

  • 说明中一般会写未标注的照明均为三根线,然后平面图上单联会标2根线,三联会标4根线,双联一般不标注即三根线。

    2012-07-11 17:44:45 

  • 按照平面图标注的去做。

    2012-07-14 15:43:52 