点燃真爱 2012-07-12 09:57:35 | 河北省 安装算量GQI | 1146查看 5回答
靠墙构件的管线识别
按靠墙构件的管线识别后,管线是能识别到墙中心线,但我识别管线,个人认为没有任何意义。 识别的管线是从构件或管线转弯处按最近的路线识别;实际长度不实用。因为墙下一般都有梁,按识别的管线有部分在梁内,实际是无法施工的,实际长度要长。请问该如何识别才能与实际差不多?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以按照实际走向修改或手工绘制上去即可。
2012-07-12 10:00:14
-
所谓计算到墙中心,主要是指插座,是可以计算到墙中心的,与你说的什么梁挨不上,没有关系。 至于灯具,虽然在顶板上,有梁,但灯都在中心,离梁远着呢,所以,与你说的梁也没有关系。
2012-07-12 22:32:13
-
软件只是工具,算量准确与否在于自己的操作。
2012-07-16 08:42:37
-
如果不适合少的话,你可以重新布置
2012-07-12 10:10:10
-
实际是可以施工的,管线都是在混凝土浇筑前就预埋在梁里的,你去工地一看便知,有很多都是这样的 明配管当然就不是了
2012-07-12 14:18:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看