水若寒 2012-07-13 21:50:30 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 4686查看 4回答
首层底标高设置
老师好! 我有一个四层的框架结构工程,无地下室。底层地面标高为正负0.00,二层结构标高为4.15m,建筑标高为4.2m,建筑图底层层高也为4.2m。 我在设置楼层信息的时候,按大多数人所说的,按建筑标高将首层底标高按正负0.00设置,首层层高按4.2m设置,二层底标高也为4.2m 在计算底层墙体的时候发现,软件自动计算的底层墙体高度=4.2m-框架梁高度,而底层墙体的实际高度应=4.15m-框架梁高度,也就是说底层墙体的高度软件多计算了50mm。 底层柱的高度软件也是多计算了50mm 二层及二层以上就没有这样的情况了。 请教老师,我的理解是否正确?首层的底标高应如何设置才合理?问题补充:我用的是图形算量2008
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对于图形算量,我的做法是首层底标高设置0.00的 ,如果按结构标高输入层高,那门窗离地高度也要层层修改,你的计算是没有错的 你首层计算了4.15米高,其实还有-0.05米算在基础里的,这个符合定额的计算规则的,楼层统一按建筑标高计算图形算量的工程量是对的,至于你说少了50,那是结构标高和建筑标高的误差引起的,总量是没有变化的,手工计算也是这样计算的,砌体高度也是楼面到楼面的高度减去梁高来计算的。
2012-07-14 14:43:17
-
一般情况下,为了和GGJ同步处理,最好是用结构标高,这样层高也不会错,算结构的超高也不会错的。而且同时,软件的建筑标高是指加上楼地面的处理后的标高,但是软件处理时,不会考虑这些厚度的。只是计算会算,但是不会减掉这个建筑厚度,所以你的层高就是4.15绝对不会错的。
2012-07-13 23:11:13
-
情况没有说清楚。仅仅是首层结构标高比其建筑标高低0.05,而其它层的结构顶标高与建筑顶标高却都是相同的吗? 通常情况下,如果首层顶结构标高比建筑标高低0.05,那么所有其他层的结构顶标高也都将比相应层的建筑标高低0.05 。 软件在设置各层底标高时,要么所有楼层都采用结构标高,要么所有的楼层都采用建筑标高。通常情况下,采用结构标高的较多,即您所说的以+-0.00为首层底标高。无论是用哪一种标高,计算结果都是一样的。 当采用建筑标高而建筑标高与结构标高又不相同时,首层底标高绝对不可能是+-0.000,比如您说的首层顶的建筑标高为4.15,而首层层高为4.2,那么,首层底标高应该是-0.05 ! 这样一来,其它楼层的底标高都将降低0.05 ,也就是说,其它楼层采用的都是建筑标高。 怎么会出现首层用建筑标高,其它楼层却用的是结构标高这种事呢?
2012-07-13 23:30:54
-
在楼层设置时,首层底标高没有改成0.00,而是-0.05。改过来就好了。
2012-07-14 09:43:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看