• 消防工程中消火栓箱和灭火器箱应该套什么定额

    消防工程中消火栓箱和灭火器箱应该套什么定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按普通消火栓定额,调整主材名称,一般每个人工费增加2.5个人工。

    2012-07-14 10:40:42 

  • 1、消防工程中的消火栓箱安装应该套《消防工程》定额册中‘水灭火系统’章节内‘消火栓’安装的定额子目。(室内消火栓包含内容:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂件、消防按钮)主材以套为单位计算。 2、单独的灭火器箱安装时,可以借套‘室内消火栓安装单栓’的子目,并删除机械费、删除辅材表中的相关材料费,再人工乘以系数0.3,增加计算膨胀螺栓数量及单价。

    2012-07-14 12:16:38 

  • 消防工程中消火栓箱套《消防工程》定额册消火栓箱的定额,灭火器箱可以在人材机中补充一项主材就可以了

    2012-07-14 12:47:41 

  • 消火栓箱套消火栓安装 灭火器箱应该补充定额

    2012-07-14 14:46:56 

  • 7-39 那个定额 然后在下面补充一个主材 就是灭火器了~

    2012-07-16 09:43:44 