关于等电位箱的连接方式
如下截图,总等电位箱和局部等电位箱的连接方式应该是相同的,假如等电位箱安装高度是0.3米,第一:则与基础连接的接电线工程量=0.3米,套户内接地母线,第二:MEB与配电箱的连接线,已经包含在配电箱安装子目中,不予计量,这个理解争取么? 第三:MEB与金属管道的连接,一般情况下,所有的管道中只有消防和喷淋管道是金属管道,需要与MEB箱连接,所以只需要计算这两个管道的连接线就可以,正确么? 第四:与金属管道的连接线图纸一般情况下是没有的,这个工程量如何计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一:则与基础连接的接电线工程量=0.3米,套户内接地母线?局部等电位是通过连接线和室内接地母线连接。垂直距离是箱体到接地母线的距离,不一定0.3米。
第二:MEB与配电箱的连接线,已经包含在配电箱安装子目中,不予计量,这个理解争取么?不准确,配电箱连接到接地母线的包含在配电箱,而不是到等电位。
第三:MEB与金属管道的连接,一般情况下,所有的管道中只有消防和喷淋管道是金属管道,需要与MEB箱连接,所以只需要计算这两个管道的连接线就可以,正确么? 如果只有这个这两个,就是正确的,不过只要带电的都应该连接,比如卫生间五金件。
第四:与金属管道的连接线图纸一般情况下是没有的,这个工程量如何计算?从管道位置到等电位箱计算水平加垂直距离就可以。
2015-08-12 12:01:06