• 首层底标高的设置

    请问:钢筋导入图形后需要改首层底标高吗?应该怎么改呢?我听说是用建筑标高,但对建筑标高不是太了解,工程设置中室外地坪相对正负零标高正确填写后还需要修改首层底标高吗?首层底标高可以认为是室内地面标高吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋导入图形后需要改首层底标高吗?应该怎么改呢?我听说是用建筑标高,但对建筑标高不是太了解,工程设置中室外地坪相对正负零标高正确填写后还需要修改首层底标高吗?首层底标高可以认为是室内地面标高吗? 钢筋导入图形后一般不用改首层的底标高,按钢筋中标高导入即可,再画图形的其他构件时,如房间的装修,地面回填土等构件时需要注意必须是按实际标高输入,要保证图形构件的标高位置正确即可。如在钢筋中首层标高为-0.05,在图形中首层地面的实际标高为正负零,按钢筋层高导入后,在定义首层地面标高时需输入,0.05这样就保证原构件的实际标高正确,在扣减算量时就会正确的扣减量了.

    2012-07-16 20:15:11 

  • 钢筋导入图形后需要改首层底标高,一般有3~10的差值,建筑标高比结构标高更高 对照建施图来改 室外地坪相对正负零标高 主要影响土方工程量 与建筑标高和楼层设置没有太大关系 首层底标高可以认为是室内地面标高 希望能帮到你

    2012-07-16 18:32:17 

  • 首层底标高可以是建筑标高,也可以是结构标高,最好是图形和钢筋统一,便于互导。

    2012-07-16 18:30:56 

  • 我们一般都是先画钢筋,钢筋软件一般是按结构标高设置,即-0.05等,楼层设置时,首层底标高输入-0.05(地面做法的厚度)。导入图形后,把首层地面底标高改成±0.00即可。

    2012-07-17 09:44:25 

  • 结构标高一般比建筑标高相差5公分,你在结构楼层设置时,直接将一层底标高修改为0.00即可。这样在导入图形时也就统一了。

    2012-07-16 20:00:51 