56****@qq.com 2012-10-12 11:27:23 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1694查看 7回答
楼层设置中的底标高
室内外高差是-0.3m,在楼层设置中,图形算量首层底标高和钢筋算量首层底标高如何设置,是否均为0.00
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳标高一般都以结构标高去设置,在图纸上一般都有结构标高表,在梁或者柱子的结构图里找。如果没有那么首层底标高一般就是基础的顶标高。
2012-10-12 11:37:52
-
如果你设置成±0.00那么 你画 板 梁 圈梁这些结构性的构件的时候记得用层顶标高-0.3就行了 注意看这些构件的标高
2012-10-12 14:56:58
-
楼层设置中,图形算量首层标高0.00,(工程信息中,室内外高差-0.3)钢筋安装结构标高;
2012-10-12 15:24:16
-
室内外高差是-0.3m,在楼层设置中,图形算量首层底标高应该按正负0.00设置(也可以按结构施工图中的首层底标高设置);钢筋算量首层底标高一个按结构施工图中的标高设置(如:-0.05等)
2012-10-12 11:41:02
-
首层地面的标高,钢筋算量按结构标高,图形算量输入±0.00
2012-10-12 12:22:18
-
室内外高差是-0.3m,在楼层设置中,图形算量首层底标高和钢筋算量首层底标高如何设置,是否均为0.00? 答:图形算量首层底标高设置为±0.00;钢筋算量首层底标高设置为结构标高,一般是-0.05
2012-10-12 11:40:34
-
要看图纸中首层的标高,一般是按结构标高
2012-10-12 11:43:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看