• 求助消防报警中的预算问题、

    这个是接线端子引出来的线,看不懂是从哪里引到哪里的。然后这边的线又跟单线不一样。所以就不懂了。

    接线端子箱

    问题补充:另外消防平面布线是 1、报警总线采用NHBV-2*2.5 2、消防电线NBRVS-2*1.5 3、报警线及联动外控电源线NH-BV-2*1.5+NH-BV-2*2.5 4、消火栓启泵线NHRVS-4*1.5 5、消防广播线NHRVS-2*1.5 6、火灾显示器NHRVS-2*1.5+NH-BV-2*2.5 这些线跟接线端子箱的线有什么区别吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是个消防布置的示意图,是一个系统图,当施工图也可以的,要结合平面图来看。一共6组线共同组成消防系统图,可以说,每层有个控制箱,再到分支。如照明系统图中总配电间到各个楼层的配电箱,再到照明系统,其道理一致与此类似。如报警总线采用NHBV-2*2.5等六组线是室外消防控制室到DZX1消防箱好比配电房到配电箱,而从DZX1分出的4组线(其中两组线合并为一组,布置到同一位置),起不同作用。供参考。

    2012-07-17 15:58:59 

  • 有区别的,从控制室那里引进总线路,有多少个楼层就引多少条,分布到每一层的接线箱,再由接线箱分配到各个用户,接线箱里有类似分流器的东西。总的来说就是控制室——接线箱是总线,接线箱——用户是分线。

    2012-07-17 15:58:16 