• 请教大家一些关于消防报警线、和消防广播线的问题

    各位前辈 由于小弟哥哥接触安装这块很多东西只是一字半解,如这个消防报警线,我理解的是其报警线和信号线为同一类,但别人告诉我信号线都为软线(RVS)为主,我在图纸(如下图)上看到的却是NHKVV2*1.5。所以是不是我理解有错误???还有图上的10*NHKVV2*1.5是什么意思?有10根这样的线吗?还有消防广播线和报警线的具体作用是什么?是接到模块呢?还是接到广播里面的?谢谢前辈们了

    关于消防

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    各位前辈 由于小弟哥哥接触安装这块很多东西只是一字半解,如这个消防报警线,我理解的是其报警线和信号线为同一类,但别人告诉我信号线都为软线(RVS)为主,我在图纸(如下图)上看到的却是NHKVV2*1.5。所以是不是我理解有错误???

    回复:不是你理解错误,信号线可以是RVS,可以耐火线,关键看设计采用哪种线;

     

    还有图上的10*NHKVV2*1.5是什么意思?

    回复:10代表10根,即竖向总共10根NHKVV2*1.5的线由此引至楼上各层;

     

    有10根这样的线吗?

    回复:为什么没有呢,每层楼一根嘛。

     

    还有消防广播线和报警线的具体作用是什么?是接到模块呢?还是接到广播里面的?谢谢前辈们了

    广播线和报警线有的是接到楼层消防模块箱,然后再到消防器具;没有楼层不设置模块箱,则直接接到各回路。

    2014-02-27 11:47:20 

  •  在图纸 上看到的却是NHKVV2*1.5。就是耐火线了;   图上的10*NHKVV2*1.5是 有10根这样的线 消防广播线和报警线的具体作用 是接到模块 还是接到广播里面的 需要看具体的设计图了,一般系统图中标注的比较明显;

    2014-02-27 11:34:58 

  • RVS是信号线,用于探测器等反馈信号的,KVV是控制电缆,用于联动控制线,都要用的。10*NHKVV2*1.5就是10根耐火控制线。广播线用于消防广播,直接接到扬声器,报警线就是信号线,就是发生火灾时,探测器等报警设备把信号反馈给控制设备报警。现在大部分都带模块,不带模块的就要先接到模块再接到设备。

    2014-02-27 11:44:41 