• 布置板底受力筋时,采用单板布筋和多板布筋有什么区别吗?计算结果有不同吗?

    布置板底受力筋时,采用单板布筋和多板布筋有什么区别吗?计算结果有不同吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    单板布置比多板布置相对来说要慢,但有图纸要求不同(如板底筋不是到中,而是一个锚固长度),这时要用单板,用多板可能要影响钢筋量。

    2012-07-18 06:43:08 

  • 如果相邻板布筋是一样的话,就用多板布筋,能拉通则拉通,如果用单板布筋,两块板就会有锚固,计算出来的工程量是不一样的。

    2012-07-17 22:51:30 

  • 同意楼上的说法

    2012-07-18 07:26:55 

  • 肯定不一样啊,钢筋的布置范围都不一样了,会影响钢筋的搭接锚固的

    2012-07-18 08:51:05 

  • 布置板底受力筋时,采用单板布筋和多板布筋有区别,但是区别不大。我建议板底筋按单板布置,符合现场实际(因为现场施工都是按单板配筋施工的)。 板上部面筋是多板布置

    2012-07-18 08:58:12 

  • 我觉得还是单板布置好,一般底筋实际施工中都是断开的,计算时也只能算到梁中心线。

    2012-07-18 06:21:57 