平凡人生 2012-07-18 12:03:15 | 江苏省 安装算量GQI | 695查看 6回答
给排水问题
1 如何正确设置卫生器具的标高,软件里的标高是不是指连接点生成立管的标高,并非安装标高,如,洗涤盆上口离地800安装,而排水立管只要500左右,我该怎么设置标高 2 软件老是生成错误通头,该怎么才能修改正确 3 我如果想把p、s弯画出来该怎么操作 本人新手,目的是学习软件操作方法,知道通头部分不影响出量,就是学习
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:1、器具支管可以设置,设置既定的数据就不会出现你说的问题; 2、建立构件区分系统,系统不一样不会自动生成通头,统一系统生成不必要的通头,可以在通头界面删除即可。 3、存水弯不需要识别,没有意义。 补充回复:器具连接点是为了自动生成立管用的。 补充回复:软件只是提供两种方式,设置数据自然用不上连接点了,连接点仅仅是为了自动生成而用的。不知道回复是否清楚。
2012-07-18 12:12:34
-
楼上的解释很合理也很详细,学习学习。
2012-07-18 12:37:06
-
在属性里改-距地高度
2012-07-18 15:36:57
-
路过 踩踩 加点人气 哈哈
2012-07-20 08:16:33
-
我也是来学习的
2012-07-20 14:02:02
-
鲁工说的正确
2012-07-18 17:12:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看