• 消防管道安装工艺的问题

    1.一般要求使用镀锌管件,这话是不是说,我可以默认为当前图纸中的管件是镀锌管件,就直接按照镀锌管件来套价,就不用补充二次镀锌的定额了是吧? 2、括号里的那句话我不明白,我怎么知道图纸中100mm以上的干管的管件是否为无镀锌管件(虽然现场我又去看去学,但我毕竟又不是在工地做预算的),设计说明会告诉我吗,如果是无镀锌管件那就要补充二次镀锌的定额了对吧。

    消防管道安装

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是的,按照镀锌管件套价的,就不能用二次镀锌的套项计算了。 2、括号内表述的意思是:喷洒管道的干管(主管道)直径在100mm以上规格时,如果没有镀锌管件的时候,管道的连接就不采用管件连接了,而是采用法兰焊接连接的意思。