va****@qq.com 2014-02-25 16:41:36 | 湖北省 云翻样 | 1221查看 6回答
图纸中没画负筋的地方有板负筋吗?若有,长度怎么确定?
如题,单层板处是不是一定要有负筋?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-02-26 07:43:18
-
板与墙或梁交接处必须设负筋或双层筋。截图中跨梁的筋就是负筋,其标示的数据就是负筋的长度,如B7中的东部K8其右侧1000,就是负筋长度。横跨梁的负筋可分左标注和右标注,如果是手工画可在定义中按图输入,如果是用CAD识别就全部识别过来了。
按图纸的数据定义负筋然后点画即可。
2014-02-25 20:21:31
-
板中没有画的地方与已经画负筋的地方是一样的,如你板中的编号B11,那所有是B11的板的负筋是一样的
2014-02-25 16:50:32
-
一般情况,设计不是双层双向配筋时,都应该有负筋的,长度为那你上传的说明4,伸入板长度为短跨的1/4,当跨L<1.5米时,拉通布置。
2014-02-26 08:03:09
-
板至少是要有负筋,它是在板的支座上,除非是有板的面部钢筋。
2014-02-25 16:46:57
-
没有画的地方是一样, 这个是对称,设计单位省略了,没有必要重复画。
2014-02-25 17:14:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看