    配线沿天棚暗敷设,现浇板的厚度是120mm,那么配线的垂直长度是否加上半个板厚(50MM)? 配管的垂直长度是否加上半个板厚(50mm)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该考虑板厚,一般保护层厚度不小于25mm

    2012-07-19 16:19:43 

  • 配线沿天棚暗敷设,现浇板的厚度是120mm,那么配线的垂直长度是否加上半个板厚(50MM)? 一般都不算的,与插座配管统一考虑了。

    2012-07-21 01:26:10 

  • 配管的垂直长度是加上半个板厚(50mm)

    2012-07-19 16:49:26 

  • 不减板厚,配管顶棚内暗敷设时垂直管长度一般是层高减器具的高度(如开关等)例:层高3米,开关1.4米,则垂直长度为3-1.4=1.6米

    2012-07-19 17:16:14 