• 消防火灾报警穿线

    消防火灾报警穿线怎样个穿法?哪一段穿几根线?线路系统图怎样看?请教老师。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 消防火灾报警穿线和电气照明穿法差不多。一段穿几根线施工图确定。线路系统图与平面图结合看。

    2012-07-23 08:30:37 

  • 报警总线为RVS2*2.5或RVS2*1.5,;报警总线与手报及消火栓按钮、声光报警必须联动;手报一般穿线 为BV2*2.5;消火栓启泵线一般为NH-BV-4*1.5

    2012-07-22 16:04:05 

  • 一看施工图,二可以查阅相关的智能化弱电方面的书籍看一下即可。也可以请教这方面的技工师傅教一下。

    2012-07-22 16:02:29 

  • 温感 烟感 一般是信号线 RVS-2*1.5 手报是信号线和电话线 声光是信号线和电源线 消火栓按钮是信号线和消火栓启泵线

    2012-07-28 15:03:14 