• 剪力墙结构的梁是画到暗柱边还是画到暗柱中心

    中南集团的专家说剪力墙结构中的梁应该从暗柱边画到另一个暗柱边,我觉得不对,可是他是甲方的专家。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不管画到那里计算的结果对了就行,按直锚画到暗柱边。按弯锚画到暗柱中心。施工现场就是能直锚按直锚下料的。

    2012-07-22 16:09:40 

  • 剪力墙结构的梁不是画到暗柱边而是画到暗柱中心就行了。 中南集团的专家说剪力墙结构中的梁应该从暗柱边画到另一个暗柱边,这是不对的,而是画到暗柱中心线就行了。

    2012-07-22 15:40:54 

  • 一般来讲梁布置到暗柱的交点即可,有时剪力墙上会有梁(暗梁除外),那么剪力墙上也就要布置梁,这要看设计图纸的布置。

    2012-07-22 15:41:30 

  • 要画到暗柱与暗柱的中线

    2012-07-22 19:58:48 

  • 剪力墙结构的梁是画到暗柱边还是画到暗柱中心 剪力墙结构的梁是应该画到暗柱的中心线或轴线的交点。

    2012-07-22 21:01:03 

  • 测试广联达计算得结果是,绘至暗柱内边,且支座的长度满足梁钢筋的直锚长度,广联达按照直锚计算钢筋量;绘至暗柱中心线,且支座长度满足梁钢筋的直锚长度,广联达也是按照弯锚来计算得,当支座长度不满足梁钢筋的直锚长度,按照伸至暗柱外侧边缘弯锚计算;绘至暗柱外边线,按照弯锚来计算。你可以自己绘制不同的形式测试一下,实际施工中就是能当支座长度满足直锚的长度,就按照直锚了放钢筋,不满足直锚条件就弯锚

    2012-07-24 14:08:55 