野唐 2012-07-24 10:19:02 | 天津市 安装 | 950查看 6回答
采暖给排水保温问题
1.请问管井内的那一小部分PPR采暖管部分用做保温吗?? 2.另外给排水管井内与地下室用做保温吗? 3.各管道穿过管井进户内有没有穿墙套管??
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.请问管井内的那一小部分PPR采暖管部分用做保温吗?? 2.另外给排水管井内与地下室用做保温吗? 3.各管道穿过管井进户内有没有穿墙套管?? 答:1.看设计,一般做防结露。 2.看设计,一般给水作防结露,排水不做。 3.看设计,一般采暖有,给排水没有。
2012-07-24 13:30:58
-
就大部分水暖问题来说,都是应该做到保温的的,1 2都要做,3的窗墙套管视具体工程要求来做
2012-07-24 10:24:43
-
1.管井内的那一小部分PPR采暖管需要设计要求做保温。 2.给水管道在竖井内需要做防结漏。地下室如果有吊顶也要做保温或防结漏。 3.各管道穿过管井进户内需要加套管。
2012-07-24 10:36:36
-
1.请问管井内的那一小部分PPR采暖管部分一般的设计说明都要做保温的 2.另外给排水管井内与地下室用看设计说明,一般是做保温的,车库出入口30m以内还要做电伴热 3.各管道穿过管井进户内有穿墙套管,排水管一般不做套管
2012-07-24 17:29:57
-
我刚在滨海新区竣工一个小区工程叫东海云天,因此规范结合实际来说: 1.作为采暖用的PPR管全部要保温的。 2.给水管和采暖管要做保温、排水管当然不用做保温。 3.各管道穿过管井进户内要有穿墙套管。施工规范也有要求的。再则如果是明敷管要求安装高度比较高所以要在梁上面预留套管。(除非是埋地进入室内)
2012-07-24 23:48:56
-
1管井内的,正常做保温,2、给排水管井内与地下室用做保温、3有穿墙套管
2021-12-04 11:34:41