• 消防自动报警安装事项的问题

    1、请问截图中画红线部分的内容是否跟消防预算有关联,在消防自动报警预算时,这个20cm用不用算在电线的工程量中呢? 2、截图中(1)和(5)跟预算肯定有关系,我在算电线和套管时需要用到,那请问除了这两个之外,还有没有其他跟预算有关系的? 3、有个问题一直没整明白,为什么用金属软管做套管时,长度不能超过2米,那要是电线长度超过2米,那套管不是装不下吗。。请问管卡在预算中是不是0.5米算一个?

    电线长度

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问截图中画红线部分的内容是否跟消防预算有关联,在消防自动报警预算时,这个20cm用不用算在电线的工程量中呢? 配管配线工程量计算规则里已经说明,线路分支接头线的长度已经综合考虑在定额中,不得另行计算,因此不能再加。 2、截图中(1)和(5)跟预算肯定有关系,我在算电线和套管时需要用到,那请问除了这两个之外,还有没有其他跟预算有关系的? 报警控制器的安装高度和外部设备的位置当然与管线的工程量有关,可以按实际情况计算工程量。 3、有个问题一直没整明白,为什么用金属软管做套管时,长度不能超过2米,那要是电线长度超过2米,那套管不是装不下吗。。请问管卡在预算中是不是0.5米算一个? 金属软管做套管时,长度不能超过2米是为了安全考虑, 在建筑电气工程中,不能将柔性导管用做线路的敷设,仅在刚性导管不能准确配入电气设备器具时,做过渡导管用,所以要限制其长度;再则因为金属软管防火性能没有钢管好。如果超过2米就要用钢管敷设不能采用金属软管敷设。管卡作为辅材已经在定额里综合考虑不作调整。