wo 2012-07-25 15:33:09 | 北京市 安装 | 2214查看 4回答
消防水系统中的连接消火栓的支管
消火栓系统中,与消火栓连接的支管管径设计图纸上没有标注,如何判断是多大的?是不是一般都是DN65的?此支管高度一般是多少?有特殊的规范吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消火栓口分为DN65和DN50两种,支管管径随消火栓口径走。 规范规定消火栓口的高度为本层地面1100mm,支管高度随消火栓口高度。
2012-07-26 10:18:39
-
消火栓没说明一般都是按DN65来计算,支管的高度要根据图纸要求去做,没有特殊的说明和规范
2012-07-25 16:07:25
-
接消火栓支管一般都是按DN65来计算,支管的高度要根据图纸要求去做,没有说明的参照图集
2012-07-25 20:48:24
-
没有特殊的规范要求,建议你直接找设计人员让他们给你明确了就可以了
2012-07-25 15:39:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看