• 连接喷头的支管

    与消防喷淋头连接的支管工程量需要单独计算吗?此段管道的管径是多大?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    与消防喷淋头连接的支管管径是DN25 ,长度一般按400-500mm计算。

    2012-08-07 11:43:21 

  • 1、 消防工程的喷淋管道系统中,喷淋头的喷淋支管是需要单独计算管道工程量并套项的。 2、喷淋支管的管径需要结合支管供应几个喷淋头进行分段不同规格的管道计算,具体应该结合平面图和系统图。 3、单个喷淋头的支管管径为DN25的(不能小于此规格);供给2个喷淋头的支管应该是DN32~DN40的管道。具体视设计图纸。

    2012-08-07 12:37:01 

  • 需要,比较是单独接上的,此管径是公称直径15的。供参考。

    2012-08-07 10:32:06 

  • 与消防喷淋头连接的支管工程量需要单独计算吗?此段管道的管径是多大? 答:需要单独计算的,管径DN25,长度根据设计的高度确定。

    2012-08-07 13:45:25 

  • 与消防喷淋头连接的支管工程量需要单独计算,管径是DN25 ,长度根据图纸实际情况计取。

    2012-08-07 14:55:13 

  • 与消防喷淋头连接的支管工程量需要计算,此段管道的管径是DN15的管子

    2012-08-07 17:04:22 

  • 与消防喷淋头连接的支管工程量需要单独计算,此段管道的管径是DN25

    2012-08-07 10:41:28 

  • 此管道需要单独计算长度,管径参看设计说明。

    2012-08-07 11:05:32 