LANDROVER 2012-07-26 09:18:03 | 河南省 其他专业 | 768查看 2回答
图纸注明连梁侧面纵筋详见03G101,图集上说同剪力墙水平筋,可是连梁两侧都是暗柱
None
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这与有没有柱是不冲突的。 暗柱是属于墙体受力的一部分。连梁当然也包含在整个墙体内,所以水平筋是需要贯通的。 当然框梁形式(含有腰筋)的除外。
2012-07-26 14:11:40
-
你好:只要暗柱内画上墙体后,软件里会自动计算连梁上的水平筋。
2012-07-26 09:36:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看