• 防雷接地工程量该如何计算

    我是个新手刚学安装预算 可我现在搞不懂防雷接地这一块如何计算 比如引下线 均压环 接地母线 我不知道这个工程量如何计算出来
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我是个新手刚学安装预算 可我现在搞不懂防雷接地这一块如何计算 比如引下线 均压环 接地母线 我不知道这个工程量如何计算出来 答:感觉防雷接地这的内容其实不是太多,主要的几项内容就是引下线、均压环、接地母线、等电位接地、避雷网、接地极、接地电阻测试等。举例说明:1、引下线:如果利用结构主筋做引下线,那么从屋顶女儿墙到建筑物的基础底的高度就是引下线的长度(利用建筑物柱筋做引下线按2根主筋考虑计算,不要乘以2)。但是当你所利用的钢筋小于16时,必须利用四根钢筋,此时工程量需要乘以2。2、均压环:首先看设计说明,设计说明有交代的按设计要求做。设计没有交代的,根据施工规范超过30米的必须做高层均压环焊接,一般都是利用建筑物外墙的圈梁里的2根主筋焊接或用25*4的镀锌扁钢焊接一圈,每三层做均压环焊接,均压环工程量计算就计算建筑物的一圈的周长,然后再乘以3.9%的搭接、转弯、波动的长度即可。3、接地母线:接地母线一般用25*4、40*4的镀锌扁钢,像在顶板上需要预留出来,还有在建筑物的外侧做综合接地极等,在强弱电井一般明敷设一圈扁钢,然后连到就近的引下线上焊接,工程量可以按照图纸计算。4、等电位接地:在卫生间需要做等电位接地,连到附近的局部等电位端子箱,等电位接地按"处"来算,有几处就算几处,这个在图纸上通常没有,可以根据现场实际情况计算工程量。5、避雷网:一般采用Φ8、Φ10、Φ12的圆钢来做避雷网,工程量按图纸计算即可,不过要把沿女儿墙敷设和沿混凝土块敷设分开,如果是沿混凝土块敷设,还需要算上混凝土块的数量,屋顶上所有的金属设备都要与避雷网可靠连接。6、接地极:我们的工程大都是利用基础底板钢筋做接地极,此时计算基础的面积即可,此时的工程量是单层的工程量,如果焊成双层的网格需要乘以2,注意基础面积为配筋的面积,不是建筑面积,配筋面积要稍大于建筑面积。当然还可以用圆钢、钢管等做接地极。7、接地电阻测试:接地电阻测试每个接地断接卡子不管测试几次直到合格,按一次计算。断接卡子的计算是以‘处’为单位,按照设计图纸中设计设置的测试点进行计算。“断接卡子”就是“测试卡子”,用于测试接地电阻的,也叫电阻测试箱。 大概的内容就这么多,纯手打,如果有错误还请高手们不吝赐教!

    2012-07-29 15:16:12 

  • 建议你对照施工图 到施工现场 结合实际情况 多看看 ..........

    2012-07-27 10:46:18 

  • 首先需要熟悉防雷接地系统部分的施工图纸和设计说明及要求,同时了解掌握防雷接地装置章节的定额说明以及计算规则。 在以上基础上再接触施工现场,结合实际情况分析对照,多看多学多想既可以形成一个比较完整的系统构思轮廓。 进行具体计算时由下至上,由外到内,逐步循序进行,可以预防漏项或者少量。 比如:利用建筑物2根钢筋的引下线连接,安装其中一个延长米计算工程量,不计主材。 均压环连接则是以建筑物圈梁的2根钢筋焊接连通,即以圈梁的周长延长米计算工程量。

    2012-07-27 17:57:29 

  • 查看图集,图纸设计说明,定额计算规则,结合现场实际施工状况进行工程量计算

    2012-07-27 19:39:46 

  • 你上火首先要弄懂这些东西是什么,如何施工,最好是到现场看看工人师傅如何施工的,然后结合图纸看看,根据定额说明,主要是看这部分定额工程量计算规则,然后根据定额的计算规则进行计算。水电安装造价、施工技术群。28592559

    2012-07-29 16:18:40 