• 关于利用结构主筋做避雷引下线的问题

    1、工程量怎么算?看网上的回答,众说纷纭,假如说利用建筑物柱筋做引下线按2根主筋考虑计算时还用不用乘以2,还是按两根筋当做一根筋长度算就可以?算完后还用不用乘以损耗率3.9%? 2、作为引下线的两根主筋间的跨接是否已包含在4-55中(北京01定额),因为我看定额中含有圆钢,如果不包含的话,如何确定跨接的工程量? 3、在4-52(北京01定额)中钢、铝窗跨接地线项目中圆钢的含量为0.049千克,合计不到8公分,做跨接是不是量有点小啊,怎么解决? 望高手指点迷津!在线等您的回复。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、利用建筑物柱筋做引下线工程量是按处计算的不是按长度计算的。 2、在4-52(北京01定额)中钢、铝窗跨接地线项目中圆钢的含量为0.049千克,合计不到8公分,不需要调整。

    2012-07-29 11:51:27 

  • 1、利用建筑物柱筋做引下线按2根主筋考虑计算,设计为2根时,不用乘以2,按两根筋当做一根筋长度算就可以;算完后还不用乘以3.9%(你是利用主筋);(3.9%是附加长度,包括转弯、上下波动、搭接等,计算接地母线、避雷线时,要计算), 2、接地跨接线是连接不可靠或不连通时,要计算;而引下线的两根主筋间必须连接可靠,定额已经包含,不用计算跨接线; 3、在4-52(北京01定额)中钢、铝窗接地线项目是按圆钢8的一端与圈梁,一端与窗连接考虑的,含量不够,一般不做调整; 4、截图是《2008版全国统一安装工程预算定额解释汇编》中的解释,希望可以帮到你;

    01定额

    损耗率

    2012-07-28 18:22:40 

  • 1 按一根长度算,不用乘损耗,2 包括 3 直接用4-52即可

    2012-07-28 17:25:34 

  • 我补充一点,就是引上线所利用的钢筋小于16的情况下,必须采用四根,而相应的工程量如楼上最后所说,工程量乘以2

    2012-07-29 09:31:52 

  • 利用建筑物接地引下线,都是按2根主筋考虑的,如超过2根可按比例调整。 所以你这个不用乘2了。 避雷网、均压环、避雷引下线的工程量 均要加上3.9%的附加值,与梁主筋相互焊成电气通路时,焊接工作以‘处’计量 河北是这样的,不知道北京了

    2012-07-29 10:43:49 