• 消防二总线的电源和至火灾监控主机的电源线是从那里引出的是配电箱嘛

    在图纸上为什么没有标清消防二总线从那个位置引出来的。只是显示在配电箱里有一段线,但他是24V电压的吧,怎么从配电箱里引出 还是消防二总线有单独从别出引出的 如下图为什么二总线画在配电箱中,两端却空的没有连接。 刚接触望大家指点

    两端

    问题补充:还有想知道消防联动二总线和24V电源线,最初从那个配电箱出来。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    24V电源是从消防控制室过来的,因为图上是强电配电箱所以没有画。这个图表示此配电箱需要配置一个消防控制模块,并接入一对信号总线、一对24V电源线(火灾时用于切断此配电箱电源)。从消防控制系统图中可查到此配电箱。这个还有个功能是当发生火灾时,用于启动应急照明,参考消防系统图更容易理解。

    2012-08-02 13:37:32 

  • 24V电源是从消防控制室过来的,因为图上是强电配电箱所以没有画。这个图表示此配电箱需要配置一个消防控制模块,并接入一对信号总线、一对24V电源线(火灾时用于切断此配电箱电源)。从消防控制系统图中可查到此配电箱。

    2012-08-02 08:23:26 

  • 这个你需要看消防电的图纸,结合起来看,思考一下你就会明白的!

    2012-08-02 08:46:53 

  • 在图纸上为什么没有标清消防二总线从那个位置引出来的。只是显示在配电箱里有一段线,但他是24V电压的吧,怎么从配电箱里引出 还是消防二总线有单独从别出引出的 如下图为什么二总线画在配电箱中,两端却空的没有连接。 消防二总线是从消防控制室来的,这只是 一个消防信号线

    2012-08-02 09:51:40 

  • 配电箱里面的K应该是控制模块,消防二总线及24V电源线从模块连至消防控制室,由消防联动主机或火灾监控主机联动控制配电箱

    2012-08-02 18:31:27 

  • 这是指的消防信号线,他应该有单独的系统和弱电箱

    2012-08-02 07:47:14 