• 至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警联动总线

    请问截屏中至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警(联动)总线+电源线联动总线答疑解惑

    2021-07-09 11:08:38 补充

    1

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    需要有消防报警联动动作的点位,比如消火栓控制按钮,防火卷帘控制器等, 点位前装输入输出模块,信号传递至模块,模块给到点位动作信号,信号线也可以做联动线用,图纸中也都是RVS的双绞线,没多大差异,这图纸没交待明确