• 外脚手架超高的问题 楼层有17层 檐高有75米 应该套哪个定额

    我们是甲方 外脚手架超高的问题 楼层有14层 ,由于有夹层, 檐高有75米 应该套哪个定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、凡建筑物檐高20m以上者,以建筑物檐高与20m之差,除以3.3m(余数不计)为超高折算层层数(除本条第(5)、(6)款外),乘以按本条(3)款计算的折算层面积,计算工程量。 超高层应是(75-20)/3.3=17层,应套22层-24层79.5m以内子目。

    2012-08-06 17:44:16 