避雷埋地线施工
避雷埋地线要求埋地多深啊
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果所说的避雷埋地线是指室外接地母线,室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的埋设深度一般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢,因为我国地区气候环境差异变化,设计时会根据各地气候变化,要求埋入土壤深度在冻土层以下(在防雷接地系统的设计说明中,一般都会有‘室外接地母线敷设深度不小于***’的文字)。南方电气不能低于0.8m深度。
2012-08-09 07:40:22
-
现在的埋地线,差不多都是利用的基础钢筋。 如果不利用基础钢筋,而是自己设置埋地母线时,埋地深度要在1.5m以上。