xi****@qq.com 2014-02-12 16:44:34 | 河南省 云翻样 | 677查看 1回答
板顶无负筋处均附加双向温度控制筋与负筋搭接,这个在钢筋软件上怎么处理?
板顶无负筋处均附加双向温度控制筋与负筋搭接,这个在钢筋软件上怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板顶无负筋处均附加双向温度控制筋与负筋搭接,这个在钢筋软件上怎么处理?
你好:在钢筋软件中没有单独的温度筋构件,软件中温度筋是用受力筋布置的。 可以新建受力筋 把类别改为温度筋,这样温度筋构建就有了。利用单板 水平 垂直布置,(画好后的温度筋看到的是通长且带180度弯钩 这不用管它)汇总计算后软件默认的是两端与负筋搭接的。
2014-02-12 19:18:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看