• 满堂脚手架计算规则

    支撑用脚手架,高度不超过3.6米,可以套满堂脚手架吗?如果不可以,应套什么脚手架?

    问题补充:请问、现场地下室后浇带支撑回顶搭设脚手架1米宽、30米长、层高是3米!应该套什么脚手架呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    满堂脚手架 (1)满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m时,可计算整体满堂脚手架。 (2)满堂脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除附墙垛、柱所占的面积,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层。凡超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:满堂脚手架增加层=(室内净高-5.2m)÷1.2m (3)条型基础其底宽超过3m时,可计算整体满堂基础脚手架。 (4)设备基础其底宽超过3m或底面积超过20㎡、独立基础其底面积超过20㎡时,可计算满堂脚手架。 建筑物外墙脚手架,按搭设形式分为单排和双排脚手架。 (1)外脚手架额中已综合了上料平台、护卫栏杆等。 (2)同一建筑物高度不同时,应按不同高度分别计算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女儿墙上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按单排脚手架计算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度虽不足15m,但外墙门窗或装饰面积超过外墙表面积60%以上的,可按双排脚手架计算。 (4)内墙砌筑脚手架,凡设计室内地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度超过3.6m时,可按单排脚手架计算。 (5)现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)结构高在6m以下时,可按现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)脚手架计算,结构高在6m以上时,可按双排外脚手架计算。其结构高是指自然地坪至楼板顶之间的高度。现浇钢筋混凝土框架(剪力墙)脚手架也适用于砼墙、梁所搭设的脚手架。 (6)砌筑储仓,可按双排脚手架计算。 (7)储水(油)池,大型设备基础,距地坪高度超过1.2m时,可按双排脚手架计算。 (8)围墙脚手架,凡自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6m以上时,可按单排脚手架计算。 (9)石砌墙体,凡砌筑高度起过1.0m以上时,可按外脚手架计算。 (10)独立柱按高度套用相应外脚手架定额。 (11)高层钢管脚手架是按现行规范为依据计算的,如采用型钢平台加固时,可另行计算 建筑物内墙脚手架: (1)凡自然地坪至顶板下表面(或山墙高度的1/2处)的砌筑高度在3.6m以下施工中应搭设脚手架的,可按里脚手架计算。 (2)围墙砌筑高度在3.6m以下施工中应搭设脚手架的,可按里脚手架计算。 此工程按外墙脚手架计算,计算外墙面积

    2012-08-11 17:45:20 

  • 后浇带模板中包括脚手架,不单独计算。

    2012-08-11 17:58:23 

  • 后浇带模板中子项包括脚手架,不单独计算

    2012-12-15 09:58:19 

  • 模板中已经包括了支持项目,不应另计。

    2013-02-28 08:56:36 