夏花儿 2014-02-16 22:09:52 | 河北省 云翻样 | 305查看 3回答
如图, 没有框架梁和柱子常见吗?这个高层的梁怎么都是连梁?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是标注的方法不是很正常,应该是分别标框架梁KL、次梁L才对,这样也可以设计的标注识别或设置,布置上去后,软件也是可以识别框架梁或次梁的。
2014-02-16 22:32:03
-
它是以墙柱为支座的连梁.我就遇到过.有点不合适.问下设计单位是让按框架梁施工.还是按连梁施工
2014-02-17 08:28:15
-
一般这样的情况,是不常见的,因为不同的人设计习惯的不同,可能这个地方的LL在理解上是有偏差的,但是光靠这个的LL是不能确定梁的属性的。我建议您最好向设计单位确认一下。
2014-02-17 09:35:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看