钢筋撑起半边天 2012-08-12 17:22:25 | 江苏省 其他专业 | 346查看 1回答
施工作业人员安全技术操作规程
施工作业人员安全技术操作规程
其他脚手架
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
里脚手架
第1条:砌筑里脚手架铺铺设宽度不能小于1.2米,高度应保持低于外墙20厘米。里脚手的支架间距不得大于1.5米,支架底脚要有垫木块,并支在能承受荷重的结构上。搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架间应绑斜撑拉固。
第2条:砌墙高度超过4米时,必须在墙外搭设能承受160公斤荷重的安全网或防护挡板。多层建筑应在二层和每隔四层设一道固定的安全网。同时再设一道随施工高度提升的安全网。
第3条:搭设安全网应每隔3米设一根支杆,支杆与地平一般须保持45度,在楼层支网须事先预埋钢筋环或在墙的里外侧各绑一道横杆,网应外高里低,网与网之间须拼接严密,网内杂物要随时清扫。
其他脚手架
第1条:脚手架应有专业设计,并有经过审批的施工方案,作业时严格按方案执行,如有改变,必须经原设计人、审批人同意。
金属挂架的间距,一般不得大于2米,预埋的挂环(钢销片)必须牢固,挂环距门窗口两侧不得少于24厘米,60厘米的窗间墙只准设一个挂环,最上一层的挂环要设在顶板下不少于75厘米。安装挂架时,应两人配合操作,插销必须插牢,挂钩插入圆孔内,须垂直挂到底,支承钢板要紧贴于墙面。在建筑物转角处,应挑出水平杆,互相绑牢。
第2条:吊栏应严格按照设计图纸进行安装。悬挂吊栏的钢丝绳围绕挑梁不得少于三圈,卡头的片子不得少于三个,每个吊栏不少于两根保险绳,每次提升后要将保险绳与吊栏卡牢固定。钢丝绳不得与建筑物或其他构件摩擦,靠近时应用垫物或滑轮隔开,散落在上面的杂物要随时清除。
第3条:用手扳葫芦升降的吊栏,操纵时严禁同时扳动前进杆与返向杆,降落时要先取掉前进杆上的套管,然后扳动返向杆徐徐降落。
第4条:桥式脚手架的支承架底座应夯实,并用垫木垫稳,每层必须与建筑物连接牢固。桁架应在地面组装,桁架两端的角钢必须卡抱支承架两侧角钢。用倒链或手扳葫芦提升时要安好保险绳,就位后立即与支承架挂牢。
第5条:用钢管搭设井架,相邻两立杆接头错开不少于50厘米,横杆和剪刀撑(十字撑)要同时安装。滑轨必须垂直,两轨间距误差不得超过10毫米。
第6条:钢门架整体竖立时,底部须用拉索与地锚固定,防止滑移,上部应绑好缆风,对角拉牢,就位后收紧固定缆风。
第7条:井架、门架和烟囱、水塔等脚手架,凡高度10-15米的要设一组缆内绳(4-6根),每增高10米加设一组,门架高度超过30米的必须设附着与建筑物连结牢固。在搭设时应先设临时缆风绳,待固定缆风绳设置稳妥后,再拆临时缆风绳。缆风绳与地面的角度应为45-60度,要单独牢固地拴在地锚上,并用花篮螺丝调节松紧,调节时必须对角交错进行,缆风绳禁止拴在树木、电杆等物体上。
第8条:脚手架、进井架、门架安装完毕,必须经施工负责人验收合格手方准使用。
2012-08-12 17:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看