六弦魔音 2012-08-13 16:58:00 | 福建省 安装 | 1480查看 3回答
消防通风系统及消防弱电系统中的垂直管线
1 消防通风系统中,是否所有风管厚度均参照排烟风管?(因为通风空调风管厚度要求不一样),如果不是,那么如何区分哪些是排烟管、哪些是通风管? 2 消防弱电中,比如假设报警电话安装高度为1.5m,总线(报警线1对2根)走顶板高度为3m,那么此时经过该报警电话的垂直长度是算1.5m(一对接线并联)还是算1.5m的2倍3米(一对接线串联)?另:强电中灯具、插座同理是算2倍高差还是1倍? 不清楚的别乱答啊,发现这里真正高手(对工艺清楚的)不多。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你看图纸中管道接的是什么设备可以判断是什么管道,如果是接排烟风机那肯定就是排烟风道了。 2、一般都是计算一根立管,加一个接线盒就行。但是安装算量软件中只有关于插座是有两根立管,我个人感觉此部分多算了,因为实际施工中都是只有一根立管加接线盒。 仅供参考。
2012-08-14 09:57:31
-
消防通风系统中,是否所有风管厚度均参照排烟风管?(因为通风空调风管厚度要求不一样),如果不是,那么如何区分哪些是排烟管、哪些是通风管 风管厚度一般与半周长有关系,具体风管是排烟管和排风管主要看表示和功能区分 2 消防弱电中,比如假设报警电话安装高度为1.5m,总线(报警线1对2根)走顶板高度为3m,那么此时经过该报警电话的垂直长度是算1.5m(一对接线并联)还是算1.5m的2倍3米(一对接线串联)?另:强电中灯具、插座同理是算2倍高差还是1倍? 按1.5考虑
2012-08-13 17:06:27
-
消防通风系统中,不是所有风管厚度均参照排烟风管,(因为通风空调风管厚度要求不一样),通风管道包括排烟管,区分送风和排烟管道由设备送风和机或排烟机决定。 2 消防弱电中,比如假设报警电话安装高度为1.5m,总线(报警线1对2根) 如果是护套线就是一根如果是电线就是二根。
2012-08-13 17:58:13
-
我负责这个工程的火灾报警系统,在算室外的消防管的时候,是不是只有计算消防弱电排管
我负责这个工程的火灾报警系统,在算室外的消防管的时候,是不是只有计算消防弱电排管就可以了?这个安防排管是啥意思?也是我要算的吗?我怕我漏了2020-11-11 16:01:18 补充安防排管是什么意思
-
消防图中显示是从室内标高以下外墙进管,再从一层板穿上去,我的疑问是: 1 穿一层板是否要套管?印象中如果是无地下室的底层板是不配筋的。 2 外墙进线后一般是否还有穿墙?
-
火灾显示盘属于这几条线的那一条,属于火灾报警系统电气火灾监控消防电源监控系统吗
2021-04-22 08:50:27 补充因为字数限制。是属于火灾报警系统,防火门监控系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统中的哪一个系统
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看