消防通风中防烟系统中的风管厚度确定于风机回路名称区别
1 消防防烟系统中对于混流风机有JY-SC-LT1,JY-SC-HQ1,JY-SC-QS1 这里的LT,HQ,QS是个啥意思??? 2 消防防烟系统中JY混流风机连接的风管回路的风管厚度是按照排烟管道厚度还是一般通风厚度?这个问题之前有问过别人,有人说按排烟风管厚度,但是一直想不通其中的原因。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 消防防烟系统中对于混流风机有JY-SC-LT1,JY-SC-HQ1,JY-SC-QS1,这里的LT,HQ,QS是个啥意思???是指风机的空间位置,比如LT表示楼梯。 2 消防防烟系统中JY混流风机连接的风管回路的风管厚度是按照排烟管道厚度还是一般通风厚度?这个问题之前有问过别人,有人说按排烟风管厚度,但是一直想不通其中的原因。这个管道是作为火灾发生时排烟用的,所以肯定按排烟风管厚度。