• 屋面找平层检验批质量验收记录表

    屋面找平层检验批质量验收记录表

          

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    屋面找平层检验批质量验收记录表

          

    040102

    040202

    主控项目:

    1 找平层的材料质量及配合比,必须符合设计要求。

    检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

    2 屋面(含天沟、檐沟)找平层的排水坡度,必须符合设计要求。

    用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。

    一般项目:

           1、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺。

    观察和尺量检查。

           2、水泥砂浆、细石混凝土找平层应平整、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象;沥青砂浆找      平层不得有拌合不匀、蜂窝现象。

    观察检查。

           3、找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。

      观察和尺量检查。

    4、找平层表面平整度的允许偏差为5mm

    2m靠尺和楔形塞尺检查。