• 金属板材屋面检验批质量验收记录表

    金属板材屋面检验批质量验收记录表

          

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    金属板材屋面检验批质量验收记录表

          

                                                                                                                            040403

    主控项目:

    1 金属板材及辅助材料的规格和质量,必须符合设计要求。

    检查出厂合格证和质量检验报告。

    2 金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求,不得有渗漏现象,且应符合第7.3.3条规定。

    观察检查和雨后或淋水检验。

    一般项目:

        1、金属板材屋面应安装平整,固定方法正确,密封完整;排水坡度应符合设计要求,且应符合第7.3.4条规定。

    观察和尺量检查。

        2、金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直,无起伏现象。

    观察检查。

    2012-08-17 10:37:58 