  • 主控项目:

    1 压型金属板及其材质。金属压型板及制造所采用原材料品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。压型金属泛水板、包角板和零配件的品种、规格以及防水密封材料的性能符合产品标准和设计要求。检查产品合格证明文件、中文标志及检验报告等。

    2 基板裂纹。压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等。观察和10倍放大镜检查。

    3 压型金属板、泛水板和包角板等固定可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和有关标准规定。观察及尺量检查。

    4 搭接压型金属板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求。截面高度>70mm,搭接长度为375mm;截面高度≤70mm,屋面坡度<1/10。搭接长度250mm;屋面坡度≥1/10,搭接长度200mm;墙面搭接长度120mm。观察和尺量检查。

    5 端部锚固。组合楼板中压型钢板与主体结构(梁)的锚固支承长度应符合设计要求,且不应小于50mm,端部锚固件连接应可靠,设置位置应符合设计要求。观察和尺量检查。

    一般项目:

    1 压型金属板的规格和尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量,符合设计要求和本规范的规定。观察10倍放大镜和尺量检查。

    2 压型金属板的尺寸偏差符合规范表13.2.3的规定,其安装偏差应符合表演13.2.5的规定。拉线和尺量检查。

    3 压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。观察检查。

    4 压型金属板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物。檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。观察检查。

    5 压型金属板安装的允许偏差应符合规范表13.3.5的规定。拉线、吊线和尺量检查。