• 电动保温阀和风机安装分别套哪个定额子目?

    1、电动保温阀和风机安装分别套哪个定额子目?如果需要检验试验,需要套哪项? 2、电动保温阀的作用是什么? 3、他们是怎样安装的,棚顶,还是壁挂,如果是沿墙沿顶敷设,只在棚顶预留接线盒位吗? 请详细说明,谢谢

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电动保温阀和风机安装分别套哪个定额子目?如果需要检验试验,需要套哪项?套风管阀门安装定额,风机套通风安装定额。安装定额已经包含检验试验不再另行记取。 2、电动保温阀的作用是什么?电动控制,阀门保温防止损伤 3、他们是怎样安装的,棚顶,还是壁挂,如果是沿墙沿顶敷设,只在棚顶预留接线盒位吗 一般在吊顶安装,需要结合设计图纸进行确认的

    2012-08-17 10:47:06 

  • 1、套电动对开多叶调节阀,再加电动执行机构 2、风机安装套第九册风机定额 3、安装定额已经包含检验试验不再另行记取。