室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表
室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表
说 明
主控项目: 050102
1、 室内消火栓系统安装完成后取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。按系统实地试射检查。
一般项目:
1、 安装消火栓。水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。观察检查。
2、 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
(2)栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
(3)阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
观察和尺量检查。