• 室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

    室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

       

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    室内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

       

     

    主控项目:                                                                         050201

    1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏无合格。全部系统或区(段)。观察检查。

    2、管道坡度。

    1)生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或规范表5.2.2的规定。

    (2)生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或规范表5.2.3的规定。

    水平尺、拉线尺量检查。

    3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。观察检查。

    1 排水主立管及水平干管应做通球试验,通球球径不小于道经的2/3,通球率100%,通球检查。

    一般项目:

    1、检查口、清扫口

    1)在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合规范第5.2.6条的规定。

    2)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。尺量检查。

    2、支架。

    1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支撑或采取固定措施。

    2)排水塑料管道支、吊架间距应符合下表的规定。

    安装工程

    观察和尺量检查。

    1 排水通汽管道不得与风道或烟道连接,且应符合下列规定:

    1)通气管道应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。

    2)在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。

    3)在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。

    4)屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。观察检查。

    2 污水、工艺排水

    1)安装未经消毒处理的医院含菌污水管道,不得与其他排水管道直接连接。

    2)饮食业工业设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于100mm的隔断空间。观察和尺量检查。

    3 排水管道安装。

    1)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45o三通和45o弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。

    2)由室内通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管道或两管顶相平。并有不小于90o的水流转角,如跌落差大于300mm可不受角度限制。

    3)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接。应采用45o三通或45o四通和90o斜三通或90o斜四通。立管与排出管道的连接,应采用两个45o弯头或曲率半径不小于4倍管径的90o弯头。观察和尺量检查。

    4 室内排水管道安装的允许偏差。用水准仪、拉线和尺量检查。

    2012-08-17 10:43:47 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题