    主控项目:                                                                         050301

    1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力的0.1Mpa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa

    钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且渗不漏;塑料管道系统在试验压力下隐压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力1.5倍状态下隐压2h,压力降不得超过0.3Mpa,连接处不得渗漏。全部系统或分区(段)。打压试验检查。

    2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直接段过长则应设置补偿器。补偿器形式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。对照设计图纸检查。

    3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。现场观察检查。检查隐蔽记录。

    一般项目:

    1 管道安装坡度应符合设计规定。水平尺、拉线尺量检查。

    2 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。观察检查。

    3 热水供应管道和阀门安装的允许偏差。用尺量检查。

    4 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差。用钢针刺入尺量检查和2m靠尺检查。