    主控项目:

    1 灯具的固定应符合下列规定:1)灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;2)软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;3)灯具固定牢固可靠,不使用木楔,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固定。

    2 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重的2倍做过载试验。

    3 当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1.5mm

    4 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。

    5 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:1)一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外);①室外:2.5m(室外墙上安装);②厂房:2.5m;③室内:2m;④软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m2)危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

    6 当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

    一般项目:

    1 引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合表19.2.1的规定:

    2 灯具的外形、灯头及其接线应符合下列规定:1)灯具及其配件齐全,无机构损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷;2)软线吊灯的软线两端做保护扣,两端芯线搪锡;当装升降器时,套塑料软管,采用安全采头;3)除敞开式灯具外,其他各类灯具灯泡容量在100W及以上者采用瓷质灯头;4)连接灯具的软线盘扣、搪锡压线,当采用螺口灯头时,相线接于螺口灯头中间的端子上;5)灯头的绝缘外壳不破损和漏电;带有开关的灯头,开关手柄无裸露的金属部位。

    3 变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方应安装灯具。

    4 装有白炽灯泡的吸顶具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台间距离小于5mm时,灯泡与绝缘台间应采取隔热措施。

    5 安装在重要场大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。

    6 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

    7 安装在室外的壁灯应有泄水孔,绝缘台与墙面之间应有防水措施。

    检查数量:主控项目2   全数检查:136   抽查10%,少于10套,全数检查。

              一般项目356   全数检查;1247   抽查10%,少于10套,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。