• 电机一次设备调试10kV和电机速断过流常规保护及回路调试套定额的问题

    对于10KV电动机,调试套定额怎么套,具体情况如下 10KV真空断路器经过10kv高压软启动器然后到10KV电动机, 套用如下项目是否合适,为什么? 1.中型电机检查接线 5t内(2-461), 2.电机一次设备调试10kV 350kW内1台(2-1089) 3.电机速断过流常规保护及回路调试(2-1097) 4.可控硅整流设备调试(2-1050) 以上套项是否合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    对于10KV电动机,调试套定额怎么套,具体情况如下 10KV真空断路器经过10kv高压软启动器然后到10KV电动机, 套用如下项目是否合适,为什么? 1.中型电机检查接线 5t内(2-461), 2.电机一次设备调试10kV 350kW内1台(2-1089) 3.电机速断过流常规保护及回路调试(2-1097) 4.可控硅整流设备调试(2-1050) 还应该有电缆试验

    2012-08-20 17:15:11 

  • 只要是调试的内容 都应该有报告的。。。再说 这个报告开一个应该也不难

    2012-08-23 16:17:57 

  • 所有的调试必须要有相应的调试报告,才能计取调试费用。不然,无法证明你确实做了相应的调试。调试报告内容必须要符合调试定额子目的内容。

    2012-08-24 10:59:19 

  • 你套用的子目应该是对的

    2012-08-20 11:37:38 

  • 嗯的 学习下

    2012-08-20 14:45:12 

  • 2、3、4取其中两项,施工调试通常并不作记录,况且记录是可以做假的,以实际内容来看,2~4是必做的,但内容有重叠,故取两项。

    2012-08-25 19:32:19 