• 梁不伸入支座的下部钢筋怎么画?求教谢谢

    下部有根25的钢筋不伸入支座,距离支座有0.1L长。请问怎么画?

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件默认的不深入支座距离支座就是0.1L.

    在原位标注的时候如下图所示(-1)表示不深入支座。

     

     

    钢筋不伸入支座

     

     

    答疑解惑

     

    2014-02-10 13:21:17 

  • 广联达服务新干线

    2014-02-10 12:54:15 

  • 你好,下部钢筋:6B25 2(-2)/4  表示下部钢筋共6根 上面2根不伸入支座 下面4根伸入支座。

              下部钢筋:2B25+3B22(-3)/5B25 表示有两排钢筋 上排有2根25伸入支座3根22的不伸入支座,下排有5根25的伸入支座.