• 新手求教,关于暗柱定义问题,非常迷惑~~

    如图,第1张图为暗柱图纸,第2张图为第一种方法定义的,第3,4张图纸为第二种方法定义的。 问题一:师傅们大哥们,我用了两种方法定义,你们先看这两种方法我做的对不对。 方法一我是用截面编辑器将钢筋画输入进去的,图形暗柱比图纸暗柱截面大,包含了非阴影部分。 方法二我选择L形参数化柱,阴影部分就正常输入,多出来的两个箍筋,两个拉筋我用的其他箍筋定义,如图所示。 问题二:请问这两种方法哪个算的钢筋量更准确? 问题三:第一种方法将一部分剪力墙画成了暗柱,是不是钢筋就多了?我看钢筋三维水平筋贯通,而纵筋墙是墙的,柱是柱的,暗柱肯定钢筋量大,因此有这样疑问。

    非阴影

    其他箍筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:图二箍筋不是A8@150 是B12@100 ,是我输入错了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要你把二种做法 汇总 后看下 钢筋量 就知道了,第二种麻烦(保护层、尺寸),第一种简单又准确

    2012-08-24 08:23:51 

  • 你的第二种方法是对的,非阴影部分是边缘约束筋,只有箍筋和拉筋,在其他箍筋中输入是正确的。如果都画成暗柱,20根布置在暗柱里立筋就会减少而不是多,因为暗柱里只设置20根主筋,其他的立筋软件会自动扣掉。

    2012-08-23 17:17:40 

  • 问题一:师傅们大哥们,我用了两种方法定义,你们先看这两种方法我做的对不对。 方法一我是用截面编辑器将钢筋画输入进去的,图形暗柱比图纸暗柱截面大,包含了非阴影部分。 方法二我选择L形参数化柱,阴影部分就正常输入,多出来的两个箍筋,两个拉筋我用的其他箍筋定义,如图所示。 回答:第一种正确,因为详图的20根是阴影部分的,非阴影部分是边缘约束筋,同样有纵筋,如果没有纵筋拉筋和箍筋怎么放置?所以第一种正确。 问题二:请问这两种方法哪个算的钢筋量更准确? 回答:第一种更为精确,钢筋绘制好以后自动计算,而不是你手工计算间距,具体的尺寸那么复杂。 问题三:第一种方法将一部分剪力墙画成了暗柱,是不是钢筋就多了?我看钢筋三维水平筋贯通,而纵筋墙是墙的,柱是柱的,暗柱肯定钢筋量大,因此有这样疑问。 回答:只要是剪力墙把暗柱覆盖了,那么暗柱和剪力墙重合的部分没有钢筋,你可以计算一下,点击暗柱部分的剪力墙,钢筋量是0

    2012-08-23 18:23:27 

  • 可以这么说,你的两种方法都是正确的 第一种方法:需要注意非阴影部分的12根边缘约束筋直径一般不会是20的钢筋,一般这直径比剪力墙纵筋的直径大比暗柱纵筋的直径小,确定直径后可以直接在 第二种方法:只要注意下箍筋的长度计算就好

    2012-08-23 19:59:06 

  • 你的第一种方法计算的钢筋量是准确的。

    2012-08-24 07:33:29 