梁侧面布置了抗扭筋,还需布置总说明要求腹板大于450布置侧面构造筋
下图是梁的标注,抗扭筋共2根,等于每侧只布置了一道侧面筋。 总说明中有:腹板大于450布置侧面纵向构造筋2C12@200 按图集此梁高600不是应该每侧布置2道侧面筋么。。 那么是不是布置了集中标注的抗扭筋再布置构造筋?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用再布置构造钢筋了 原位标注优于集中标注 如果你在原位标注在标注了侧面构造钢筋 那么集中标注的抗扭钢筋就不会计算了 抗扭钢筋也是侧面钢筋 梁的集中标注优先于设计说明 也就是说 设计说明要加的侧面钢筋 只是对于没有输入侧面钢筋(抗扭或者构造)的梁来说的
2012-08-27 13:42:47
-
梁腹板高度600-100=500,应该设置侧面纵向构造筋2C12@200,但是这个有了侧面纵筋,就在原位标注的时候再布置构造筋
2012-08-27 12:31:52
-
图中已注明了抗扭筋,总说明中有:腹板大于450布置侧面纵向构造筋2C12@200。我看不需要再布置构造筋。
2012-08-27 12:32:55
-
按图标注施工,未标注的按总说明处理
2012-08-27 12:33:39
-
总说明中有:腹板大于450布置侧面纵向构造筋2C12@200 图中已注明了抗扭筋2C12@200,已经符合总说明要求。 因此,此位置不用再布置侧面纵向构造筋2C12@200
2012-08-27 13:09:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看