无心伤害 2012-09-02 11:41:20 | 内蒙古自治区 安装 | 2720查看 2回答
电容器调试问题
低压电容器柜柜内有三组电容器,电容器调试的工程量是3组,还是整体算一个电容器调试?(附图一),高压电容补偿装置内含一个隔离柜,三个电容器柜,电容器调试的工程量是3组,还是整体算一个电容器调试?(附图二),请专家给予点拨,谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳高压电容补偿装置内含一个隔离柜,三个电容器柜,电容器调试的工程量是3组。
2012-09-02 12:14:06
-
无论底高压,每个柜子是一组
2012-09-03 16:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看