张 2013-12-24 10:48:46 | 广东省 云翻样 | 251查看 3回答
钢筋算量基础层柱筋布置在承台上怎么计算直筋为负的呢?怎么解决
大神求解!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2013-12-24 11:04:34
-
计算结果小于 0 ,是 柱的 标高属性值不对,认真检查 修改 正确之后在计算。
2013-12-24 11:00:06
-
1146之前的版本原因分析:
1、上下层柱子变直径。
2、和柱子相交的梁高比较高 。
3、板或者梁在柱子中间位置和柱子相交,将柱高压低。
4、跨层图元的影响。
方案一:选中柱--【属性】--【计算设置】--修改“抗震柱纵筋露出长度”为0(03G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时选择底层柱,如果是中间楼层选择非底层柱;11G规则中如果是基础层或基础层相邻的上一层时修改嵌固部位,如果是中间楼层选择非嵌固部位)。
方案二:检查柱子高度是否过矮或梁高是否过于高,导致柱子直筋长度减成负值。
方案三:2、3、4、删除和柱相交的梁--【汇总计算】--锁定柱。
1146版本优化了柱计算,柱按照实际位置计算,上述问题便没有了。
特例:基础层较矮,基础层柱上层无柱时,按照【设置插筋】计算,会有上述提示,调整为【纵筋锚固】计算就正确了。
2013-12-24 10:58:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看