• 河南南环项目电力变压器施工安装技术资料交底 之一

    河南南环项目电力变压器施工安装技术资料交底 之一
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    河南南环项目电力变压器施工安装技术资料交底

    1  范围

        本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。

    2  施工准备

        2.1  设备及材料要求:

        2.1.1  变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。

        2.1.2  变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。

        2.1.3  干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dBA)值应符合设计及标准要求。

        2.1.4  带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。

        2.1.5  型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。

        2.1.6  螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

        2.1.7  其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。

        2.2.2  安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。

        2.2.3  测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。

                    

        2.3  作业条件:

        2.3.1  施工图及技术资料齐全无误。

        2.3.2  土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。

        2.3.3  变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。

        2.3.4  墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。

        2.3.5  室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。

        2.3.6  安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

    设备点件检查

    变压器二次搬运

    变压器稳装

    附件安装

    变压器吊芯检查及交接试验

    送电前的检查

    送电运行验收

     

        3.2  设备点件检查:

        3.2.1  设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。

        3.2.2  按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。

        3.2.3  变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。

        3.2.4  油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正常,发现问题应立即处理。

        3.2.5  绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。

    2012-09-06 16:32:43 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题