龙王 2012-09-06 16:36:43 | 河南省 其他专业 | 641查看 1回答
河南南环项目电力变压器施工安装技术资料交底 之五
河南南环项目电力变压器施工安装技术资料交底 之五
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.8 变压器送电试运行验收:
3.8.1 送电试运行:
3.8.1.1 变压器第一次投入时,可全压冲击台闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。
3.8.1.2 变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。
3.8.1.3 变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。
3.8.1.4 油浸变压器带电后,检查油系统本应有渗油现象。
3.8.1.5 变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。
3.8.1.6 变压器并列运行前,应核对好相位。
3.8.1.7 变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。
3.8.2 验收:
3.8.2.1 变压器开始带电起,24h后无异常情况,应办理验收手续。
3.8.2.2 验收时,应移交下列资料和文件:
a)变更设计证明;
b)产品说明书、试验报告牟、合格证及安装图纸等技术文件;
c)安装检查及调整记录。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 电力变压器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合施工规范规定。
检验方法:检查安装和调试记录。
4.1.2 并列运行的变压器必须符合并列条件。
检验方法:实测或检查定相记录。
4.1.3 高低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷。
检验方法:观察检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 变压器本体安装应符合以下规定:
4.2.1.1 位置准确,注油量、油号准确,油位清晰正常;油箱无渗油现象,轮子固定可靠;防震牢固可靠,器身表面干净清洁,油漆完整。
4.2.1.2 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1%~1.5%的升高坡度。
检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。
4.2.2 变压器附件安装应符合以下规定:
4.2.2.1 与油箱直接连通的附件内部清洗干净,安装牢固,连接严密,无渗油现象。
4.2.2.2 膨胀式温度计至细管的弯曲半径不小于50mm,且管子无压扁和急剧扭折现象,毛细管过长部分盘放整齐,温包套管充油饱满。
4.2.2.3 有载调压开关的传动部分润滑良好,动作灵活、准确。
4.2.2.4 附件与油箱间的连接垫圈、管路和引线等整齐美观。
检验方法:观察检查和检查安装记录。
4.2.3 变压器与线路连接应符合下列规定:
4.2.3.1 连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力。
4.2.3.2 零线沿器身向下接至接地装置的线路,固定牢靠。
4.2.3.3 器身各附件间的连接的导线有保护管,保护管、接线盒固定牢靠,盒盖齐全。
4.2.3.4 引向变压器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压检修时的移动。各连接用的螺栓螺纹露出螺母2~3扣,保护管颜色一致,支架防腐完整。
4.2.3.5 变压器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地,并符合有关章节要求。
检验方法:观察检查
5 成品保护
5.1 变压器门应加锁,未经安装单位许可,闲杂人员不得入内。
5.2 对就位的变压器高低压瓷套管及环氧树脂铸件,应有防砸及防碰撞措施。
5.3 变压器器身要保持清洁干净,油漆面有碰撞损伤。干式变压器就位后,要采取保护措施,防止铁件掉入线圈内。
5.4 在变压器上方作业时,操作人员不得蹬踩变压器,并带工具袋,以防工具材料掉下砸坏、砸伤变压器。
5.5 变压器发现漏油、渗油时应及时处理,防止油面太低,潮气侵入,降低线圈绝缘程度。
5.6 对安装完的电气管线及其支架应注意保护,不得碰撞损伤。
5.7 在变压器上方操作电气焊时,应对变压器进行全方位保护,防止焊渣掉下,损伤设备。
6 应注意的质量问题
6.1 变压器安装应注意的质量问题和防治措施参见表2-27。
7 应具备的质量记录
7.1 产品合格证。
7.2 产品出厂技术文件。
7.2.1 产品出厂试验报告单。
7.2.2 产品安装使用说明书。
7.3 设备材料进货检验记录。
7.4 器身检查记录。
7.5 交接试验报告单。
变压器安装应注意的质量问题及防治措施 表2-27
序号
易产生的质量问题
防 治 措 施
1
加强工作责任心,作好工序搭接的自检互检
铁件焊渣清理不净,除锈不净,刷漆不均匀,有漏刷现象
2
防地震装置安装不牢
加强对防地震的认识,按照工艺标准进行施工
3
提高质量意识,管线按规范要求进行卡设,作到横平竖直
4
变压器一、二瓷套管损坏
瓷套管在变压器搬运到安装完毕应加强保护
5
变压器中性点,零线及中性点接地线,不分开敷设
认真学习北京地区安装标准,参照电气施工图册
变压器一、二次引线,螺栓不紧,压按不牢。母带与变压器连接间隙不符合规范要求
提高质量意识,加强自互检,母带与变压器连接时应锉平
7
变压器附件安装后,有渗油现象
附件安装时,应垫好密封圈,螺栓应拧紧
7.6 安装自互检记录。
7.7 设计变更洽商记录。
7.8 试运行记录。
7.9 钢材材质证明。
7.10 预检记录。
7.11 分项工程质量评定记录。